瓯北论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 5258|回复: 0

消防排烟风机厂家施工常见问题

[复制链接]

4

主题

0

回帖

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2019-8-6 15:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

消防排烟风机厂家通常是高层民用建筑的主要防排烟设备,但由于一些消防工程师和施工人员对防排烟设备的结构、功能和功能知之甚少,对国家标准了解不透彻。在规划建设中经常出现一些问题。学习脉搏教育是为你今天。消防工程师对消防排风机施工中常见的四个问题及对策进行了梳理。

自然排烟设备达不到排烟目的。自然排烟设备达不到排烟目的。自然排烟是一种经济、简单、操作方便、使用方便的排烟方式。但是,有些项目在规划建设过程中没有按标准要求进行,往往导致项目建成后缺乏自然排烟设备。排烟的主要原因有以下几个方面。百叶窗自然排烟窗和自然排烟窗的设置方向不合适。考虑到自然排烟的作用,排烟窗应尽可能靠近墙体上部。目前,我国自然排烟窗数量较多,不在墙体上部,而是在下部。自然排烟窗与顶棚的距离较大,对自然排烟影响不大。自然排烟窗的窗面积不能满足标准要求。

国家标准《高层民用建筑规划防火标准》明确规定了选择自然排烟部位的窗户面积。但是,一些规划人员没有按照标准要求仔细计算固定窗的面积,也没有计算出排烟窗面积内的固定窗面积,导致部分项目的排烟窗面积低于标准规定的面积。标准要求。它直接影响排烟功能。

自然排烟窗结构不合理。有的将排烟窗做成不可开启的固定窗,有的从窗的上部制作固定窗,在窗的下部设置开启的排烟窗,严重影响排烟功能。设备高度较高的排烟窗较短,便于操作和组织。根据标准要求,排烟窗应配备易于开启的设备,但部分高空设备和难以开启的排烟窗不配备开启的操作设备,在光线较暗的情况下,排烟窗应开启。

排烟风机箱.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系我们|手机版|Archiver|小黑屋|瓯北论坛

GMT+8, 2024-5-1 04:29 , Processed in 0.060766 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表